[话题讨论] 膨胀机怪想象

[复制链接]
发表于 2011-10-23 22:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
全低压空分设备,两台膨胀机,一用一备。备用膨胀机在就地出入口阀全关,仪控室没有给信号的情况下,DCS居然出现转速,一度超过联锁值而报警,进而导致正常运行的膨胀机超转速联锁,在重新启动原来的膨胀机后一切恢复正常!备用膨胀机有转速的时候空气流量没有变化。个人判断是出现了假信号,但是这个假信号是怎么来的呢?希望高手们帮助分析原因,早日查明原因,以备后患!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 11:12:11 | 显示全部楼层
是三大空分厂的设备?
这个现场经常出现?
什么状况下出现?
有意思,假信号是肯定的!!!
假信号来源一般认为三种因素:转速传感器(磁电传感器)、信号线、转速表(或转速传感器);
第四种是最不想说的:膨胀机本身,当然这条是猜的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-24 13:39:25 | 显示全部楼层
杭氧的膨胀机,在第一次安装试车时就因震动过大更换了新的,第一次出现这种现象,正常情况下出现的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 19:09:16 | 显示全部楼层
如果进出口阀门真的都关闭了
转子是不会转动以至于报警的
要么是阀门有误动作 比如突然打开
更可能的是出现了干扰 致使假信号进入DCS 误报
干扰消失或消除后 一切又恢复正常
注意膨胀机组附近不要轻易使用对讲机等干扰源
并做好测速测振线路的屏蔽保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 21:26:47 | 显示全部楼层
干扰这么大,接地、屏蔽有问题。另外正常运行时转速偏差波动多少?转速探头什么型号哪个厂家?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-30 10:42:53 | 显示全部楼层
强烈建议在膨胀机控制柜附近使用对讲机、手机等电子通讯设备,因我厂就出现过相关类似的怪现象,虽多与仪表探头有关,但与电磁信号干扰也有关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-31 15:05:23 | 显示全部楼层
请教下,备用膨胀机显示超速,正在运行的怎么会停呢?楼主骗人的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-31 23:06:17 | 显示全部楼层
回复 7# zhaozhen1234
  两个膨胀机同时受到信号干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 03:53:36 | 显示全部楼层
做好屏蔽。



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 08:54:00 | 显示全部楼层

hait3202843 发表于 2016-3-28 03:53
做好屏蔽。

我觉得也是传输线屏幕没有做好的。或者接线柜中接线线不好。
在转速的瞬间有没有电气设备启动。