大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

浓硫酸储存槽怎么防止吸水

[复制链接]
发表于 2009-6-27 17:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般不需处理,平时贮存时不会冒烟雾的,但在收料时会冒烟,我们在收料时将其放空管引入水封槽里,使烟雾被水吸收,槽车里的料卸完后,再移走引入水封的管子,比较麻烦,但为了环保哇,浓硫酸会吸水的,不过通常没有问题,不影响使用,但若贮槽界面始终维持一固定值,则汽液交界面处会由于吸水形成稀酸的,对贮槽腐蚀。我们有一只贮槽就因为这个原因,有一次停车半年,贮槽里的酸没有动,该液位处比较整齐的出现外泄酸,泄漏了,而检修时,直接用电焊去焊,差点出大问题,因为电焊一上,贮槽里说是一声爆炸声,大家马上跑了,还好,威力不大,贮槽也没有什么损坏,人也没有受到伤害,后来分析是因为液面处的腐蚀是碳钢与稀硫酸发生置换反应,产生的氢气在贮槽上部积累了,此事情给我们的教训比较深刻。要防止硫酸槽吸水在工业上是比较难处理的,如设置氮封,费用较贵,硫酸槽的强度也要增加,设置吸附干燥装置也比较难选合适的干燥剂,且要保证贮槽能正常的呼吸,所以如果要求不高的话,没有必要设置防吸水装置。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-31 14:17:30 | 显示全部楼层
有条件的话,应该加呼吸器。可以防止储罐内硫酸与空气接触吸收空气中的水分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-17 14:18:06 | 显示全部楼层
加呼吸器,呼吸器内加硅胶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 21:09:15 | 显示全部楼层
可以考虑加单呼阀,防止空气中的水分进入到酸体中去
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 22:54:46 | 显示全部楼层
实际使用看,不需要设置什么器件,就用一根≥DN15、≤DN50的管子与大气连通即可。我们浓酸贮罐已使用30年了,一点问题没有;因为贮罐液位不断变化,这样的小口吸不了多少水分;当然长期停车此管口要封死。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-20 15:11:34 | 显示全部楼层
回复 2# chinazwr
    您的意见对我启发很大,谢谢!我们正在考虑开展98%酸的储存项目,希望可以分享到您专业的意见。我们是做公共仓储的,在广东东莞,作为公共仓库,储罐的液位会经常变化,我们会比较关注水分对货物的质量影响,类似的货物还有二氯乙烷,气液交接处也经常出现腐蚀的问题,希望能得到大家更多的建议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-22 08:48:02 | 显示全部楼层
我们用的是98%浓硫酸呼吸器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-27 11:51:26 | 显示全部楼层

浓硫酸储存槽的顶部排气口一般需要处理吗?以防止浓硫酸吸水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-19 17:10:06 | 显示全部楼层

WJM20100528 发表于 2011-4-22 08:48
我们用的是98%浓硫酸呼吸器。

请问“98%浓硫酸呼吸器”是什么样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-22 08:48:00 | 显示全部楼层
我们是在硫酸储罐顶排气管上配一股 氮气,吹扫,防止空气进去
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-5-6 05:59 , Processed in 0.052366 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表