发表于 2009-5-2 15:29:16 | 显示全部楼层
DCS仪表中带导压管的有压力变送器和差压变送器以及一些流量仪表,比如涡街流量计、孔板流量计;现场仪表则多为压力表。考虑到三氯氢硅生产工艺中压力一半不会超过0.5MPa,建议采用隔膜式压力表(量程最大为0.6MPa),而变送器一般即为膜片式,所以堵塞情况相对轻一些。
以上仅为个人思考,若有不妥敬请谅解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-10 21:39:51 | 显示全部楼层
三氯氢硅仪表的应用:
鉴于此生产过程中的仪表工况,重点考虑介质中存在固态颗粒或易结晶的特点,重点采用膜片式或法兰式压力表或变送器,并在仪表安装时考虑反冲、冲洗装置,基本可以满足生产要求。在膜片的选择上需要考虑膜片的材质,要适应耐腐蚀、耐冲刷/磨损等特点,可以选择陶瓷膜片等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-12 09:37:24 | 显示全部楼层
就地压力表用隔膜压力表,远传用单法兰变送器
ksme200811 发表于 2009-3-6 22:35

                                
登录/注册后可看大图

我赞同其说法,我们厂就是如此。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-6 22:35:00 | 显示全部楼层
学习了,多晶硅厂家就是有钱。连三氯氢硅生产都这么高的配置
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-16 16:49:34 | 显示全部楼层
有同事曾经提及设备上的是否可参考电站的做法,使用防堵取样器取样?
隔膜的压力仪表测气相压力好象不是很准
另外,12楼所说的反冲、冲洗装置是否是指那种冲洗环啦?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-3 13:11:23 | 显示全部楼层
DCS仪表中带导压管的有压力变送器和差压变送器以及一些流量仪表,比如涡街流量计、孔板流量计;现场仪表则多为压力表。考虑到三氯氢硅生产工艺中压力一半不会超过0.5MPa,建议采用隔膜式压力表(量程最大为0.6MPa), ...
泰山盐化 发表于 2009-5-2 15:29

                                
登录/注册后可看大图

呃...........那要是压力是二十多个大气压的话,该怎么处理呢...能否说一说
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-3 14:06:21 | 显示全部楼层
不错,又长见识了