大家好!请教一个问题,本人设计一个在海周边的变电所(距离大海不到1km),请问里面的配电柜等电气设备是否考虑防腐?因为担心空气含有腐蚀物质。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-7 11:22:09 | 显示全部楼层
1公里的距离很近了,需要考虑的,这块是不是有标准可以查看的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-9 09:37:00 | 显示全部楼层

CO2leaks 发表于 2013-9-7 11:22

                                
登录/注册后可看大图
1公里的距离很近了,需要考虑的,这块是不是有标准可以查看的?

谢谢。我找不到相关标准啊。。。不止是配电柜,还有变压器,我觉得应该考虑防腐。因为还是处于湿热地带。  我做的是LNG项目,求指点

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-9 09:37:31 | 显示全部楼层
这个应该考虑的海边湿气太大,如果弄配电柜必须防锈防腐,不然万一漏电就麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-7 11:22:00 | 显示全部楼层
喷涂防锈漆和铜铝电缆