大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

[话题讨论] 氮气是否可以用作仪表气

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-9-16 15:09:02 | 显示全部楼层
氮压机排气量有富余,可以满足仪表风需求,提高到0.75MPa
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 15:17:38 | 显示全部楼层
仪表风带水,没配备过滤器,干燥器吗?我们一直都没问题啊!
我们使用氮气作为应急仪表风,平常不使用,虽然用作仅表风,氮气比仪表空气好,但氮气价格可比仅表空气贵多了,而且如果在密闭空间也不安全!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 16:22:12 | 显示全部楼层
可以;但是相对很多公司而言N2成本比空气高;很多仪表接头存在少许泄漏如果存在泄漏时必须防止作业区域内人员可能产生窒息;如果用在空旷室外一般不存在问题;如果是小房内还是慎用;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 16:34:57 | 显示全部楼层
氮气对仪表管线的寿命好一些吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-16 16:55:55 | 显示全部楼层
仪表风来自焦化车间,原来用的是无热吸附再生,后来更换瓷球、调整一直效果不行,各车间各自想自己的办法除水,焦化车间自调阀很少,基本没什么影响,他们不管,其它就更没人管了,开会提过一次,后来又没下文了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 17:23:20 | 显示全部楼层
不建议擅自改动,可以对原先的作整改,况且你对排出的氮气是否能够持续稳定,是否有其他杂质之类的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-16 17:38:07 | 显示全部楼层

ouyoung713 发表于 2014-9-16 17:38

                                
登录/注册后可看大图
不建议擅自改动,可以对原先的作整改,况且你对排出的氮气是否能够持续稳定,是否有其他杂质之类的。。

空分产氮气,纯度99.99以上和检测露点-80℃
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 17:40:24 | 显示全部楼层

wenlong0207 发表于 2014-9-16 17:40

                                
登录/注册后可看大图
空分产氮气,纯度99.99以上和检测露点-80℃

工艺上没问题的话就一定要出详细的方案及备案,并在现场作出标记。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 17:38:00 | 显示全部楼层
正常状态最好不用,以免其他地方用时造成氮气管网压力波动仪表失灵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 17:43:21 | 显示全部楼层
氮气的使用成本比压缩空气要高吧,加台干燥机不就解决压缩空气带水的现象了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-5-17 09:10 , Processed in 0.050988 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表