[话题讨论] 空分用,预冷机故障问题

[复制链接]
发表于 2008-11-16 15:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
循环水调节上  没有问题为前提下,哪些原因会造成预冷机  冷媒低压高,高压低 ,满负荷运行时观察冷媒低压有时(不规律)的波动,
如 :热力膨胀阀有问题?旁通阀有问题?还是?????
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-17 10:51:31 | 显示全部楼层
个人认为低负荷运行、冷冻水温度低时会出现预冷机冷媒低压高、高压低现象;满负荷运行时冷媒低压波动只要在正常范围内就可以;
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-17 11:21:59 | 显示全部楼层
我提出来了   肯定  那是不正常的波动才会提出来的      冷媒低压上来后  介质温度也是有上升趋势的     到达一定程度造成保护停机的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-19 10:13:29 | 显示全部楼层
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-23 16:35:05 | 显示全部楼层
是不是真空度不合适?我现在机子遇到加卸载较频繁,怎么调都不行,郁闷了。
回复 支持 反对