[话题讨论] 冷箱液位的控制方法

[复制链接]
发表于 2013-4-13 15:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sean816 于 2013-6-27 09:47 编辑
想问下大家在使用冷箱时控制液位的主要方法,我们是林德提供的冷箱成套包+发电膨胀机组成的。备注:我们是合成氨装置,冷箱主要是用来分离前段系统中多余的氮气,调整进合成工段合适的氢氮气比例。我觉得跟空分装置的冷箱原理应该是一样的吧?冷箱的损失冷源由膨胀机提供,其余冷量则由冷箱成套包中的换热器进行热交换,另外在冷箱底部液氮出口有一个节流膨胀调节阀,它也可以通过减压闪蒸为冷箱提高一定的冷量。大概内容就这些了,不知道表述的清楚不。还请大家积极参与。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 10:58:00 | 显示全部楼层
冷箱液位?这个没有,只有主冷液位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-13 18:15:29 | 显示全部楼层
控制不住,就排吧,哈哈,注意进气量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-23 22:46:14 | 显示全部楼层
是主冷液位还是冷箱液位啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 07:56:10 | 显示全部楼层
节流阀用来控制合成气压缩机入口氢氮比,冷箱液位是通过膨胀机的压差或通过气量来调节。’