大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] PSA气动程控阀开启和关闭压力

[复制链接]
发表于 2010-4-5 18:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
程控阀所在的仪表空气压力至少要多高才能保证阀门正常开启和关闭啊!
现在遇到个问题,感觉如果仪表空气管道没压力了的话,气动程控阀关不死,是这个原因吗?请高手指教。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-6 03:06:29 | 显示全部楼层
0.2MPa......................
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-6 10:27:46 | 显示全部楼层
2公斤压力不够,我之前试过了,手动打不开阀门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-6 15:52:24 | 显示全部楼层
一般看执行机构的厂家说明,一般大于等于0.4mpa,小于0.9mpa。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-6 20:28:37 | 显示全部楼层
这个也要看是单作用阀还是双作用阀,气开阀,有仪表气则开,没有仪表气则靠弹簧力回位关闭。气闭阀则相反。双作用阀则保持原位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-10-5 08:14 , Processed in 0.041530 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表