大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 空冷式凝汽器使用情况

[复制链接]
发表于 2010-6-22 09:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想了解一下空冷式凝汽器的使用情况,风机采用变频控制和双速控制使用的情况怎么样???
据说变频器容易跳,,,谁用过,进来说说!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-22 11:11:00 | 显示全部楼层
空冷器的运行最好是变频控制,尤其是在冬季对空冷器的使用上,变频更能显示其重要的作用。可能成本会高点,但是结果会很好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-22 11:16:21 | 显示全部楼层
还是选择变频吧,双速电机不好使,尤其冬季,很容易发生冻凝事故。另外,空冷器最好设计温度选高一些,否则夏季运行不下去的,需大幅度减负荷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-24 10:18:31 | 显示全部楼层
应该选择变频控制,这样可以灵活调整负荷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-24 17:54:04 | 显示全部楼层
建议使用变频控制的空冷器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-24 18:25:06 | 显示全部楼层
变频器的 某些原件 易 过热 ,问题不少,我们 给他加了个空调  现在好多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-25 10:40:34 | 显示全部楼层
变频器的 某些原件 易 过热 ,问题不少,我们 给他加了个空调  现在好多了
525h 发表于 2010-6-24 18:25

                                
登录/注册后可看大图

    你们用的是低压变频器?另外变频器机柜间本身不设置空调?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-24 18:25:00 | 显示全部楼层
有点 但是 环境温度 太高了 特殊场合
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-10-5 10:31 , Processed in 0.050337 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表