大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 空气干燥

[复制链接]
发表于 2010-4-15 16:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表风冬季一直带水,请问各位都使用何种分子筛,如何增强使用寿命,填装时注意事项?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-17 16:37:40 | 显示全部楼层
使用13X分子筛。
要看是何种工艺对压缩空气干燥了。
是余热再生干燥呢,还是无热再生干燥呢,检查使用情况再决定方案吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-14 23:44:46 | 显示全部楼层
一般都是13x分子筛,及活性氧化铝
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-19 20:48:42 | 显示全部楼层
仪表风冬季一直带水,请问各位都使用何种分子筛,如何增强使用寿命,填装时注意事项?
sdsgz 发表于 2010-4-15 16:15

                                
登录/注册后可看大图

    你们的仪表风长期带水,我看还是先检查一下你们压缩空气的流程,一定先冷却(一般冷却到不低于40℃)、再经过脱水后进干燥塔。说实话一般只要工艺没有问题,正常干燥塔和吸附剂都能满足仪表风要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-15 16:15:00 | 显示全部楼层
看看是否是别的原因 造成 带水的  不要 只抓住 分子筛不放
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-26 04:39 , Processed in 0.058144 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表