[话题讨论] 大家给看一下

[复制链接]
发表于 2010-9-27 22:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仪表区 发贴多天 未能解答,请教版主 也 未果,所以发的我们区 ,看看谁给看一下。
阀门定位器的显示
setp40
TEMP20.5温度?
pos100%什么阀位?
tpos99.7%和上面的区别,我感觉是温度和压力补偿后的阀位?
pdif2.5
supl4.4
分别是什么意思?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 20:54:23 | 显示全部楼层
setp40是设定值40。
pos100%就是给定的位置,tpos99.7%应该是反馈位置。
温度和压力补偿后的阀位,好像阀位没有补偿这个说法。
pdif2.5好像是过滤器压差.
就知道这么多了,也不知道对不对,还望高手解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-28 20:56:39 | 显示全部楼层
回复 2# **帝国
    set 40是 什么设定到40?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报