大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 空气冷却塔在分子筛切换时波动原因有哪些?

[复制链接]
发表于 2010-11-14 15:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的空气冷却塔在分子筛切换时出现液位大幅波动,在切换前期液位下降,在切换末期液位快速上涨,必要时还需进行手动调节。给正常操作带来很大不便。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-14 20:10:17 | 显示全部楼层
空压机气量变化有多大,空冷塔出口温度能增长几度,会不会是气量增加太快,气带走一部分水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-14 20:16:21 | 显示全部楼层
师傅能具体说明在什么阶段呀,在并联充压时,空冷塔压力降低,看冷却水泵,冷冻水泵的流量是否随着波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-14 20:21:57 | 显示全部楼层
了解下 液位计 正负压,从气量的 走向 就可分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-14 20:41:04 | 显示全部楼层
气量波动,造成液位波动。均压慢一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-14 22:33:47 | 显示全部楼层
没说清楚是哪个阶段么,比如均压等,不可能是2楼的师傅说的,因为在分子筛那能看来。原因是空压机的事,要么是空压机的调节压力的能力赶不上,比如在均压的时候,空冷塔内的压力肯定掉了,然后冷却水和冷冻水的流量有点大了(一般流量都是自调的,不会变化太大,自调能力要不好了,就有可能),还有就是空冷塔下部回系统的流量就小了,总体液位应该是涨的,要是空压机调节的“过”了,情况是反得。我是“想”的说没有一点经验,要不对了请海有及时纠正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-15 07:50:21 | 显示全部楼层
分子筛升压速度要慢一些,阀门开度稍微调小一点,再就是空压机放空自调阀阀门,空冷塔排水阀门调整响应时间快一些,使得其跟踪效果好点,应该有些改善。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-10-5 14:22 , Processed in 0.106815 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表