[话题讨论] 为什么有些管道的阀门前后还要加两个截止阀还有加个旁通阀?

[复制链接]
发表于 2012-8-31 17:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有些管道的阀门前后还要加两个截止阀还有加个旁通阀?旁通阀的主要作用是什么,不加不行吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-31 18:04:48 | 显示全部楼层
一般自动阀后会加2个手动阀,主要是为了方便检修自动阀,旁通阀直径只有1寸,主要用于给自动阀前后管路均压,氧气压力等级在2.94Mpa及以上都要求设置均压阀,主要目的是防止阀门打开时阀门前后氧气流速太快,造成爆炸,前几年沙钢就有一起血的教训。小阀门均压时流速在安全范围,大阀门前后管路压力均衡时全开大阀门,全关小阀门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-1 09:47:00 | 显示全部楼层
旁通阀还有一个作用就是备用,当自动阀门需要维护时,可以打开旁通阀进行生产
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-1 15:47:32 | 显示全部楼层
设置这些阀门为了检修方便,不影响正常生产,异径的旁路起充压作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-1 20:32:30 | 显示全部楼层
同意3 4 楼的观点!前后手动阀门是为了隔离自动阀门的,方便其检修!如果是氧气管线,一般的旁通阀门比较小,而且材质也有严格的要求;主要是给阀后的管道充压,防止阀门前后的压差较大,导致流速过快,从而影响氧气管道的安全!另一个作用就是在给客户供气的管线上做旁通用,避免在自动故障的时候不给客户停止供气!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-2 02:10:51 | 显示全部楼层
我觉得二楼说的很好,旁通检修是都能想到的,可是稳压的作用还是第一次听说,旁通的是小管道,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-2 05:47:04 | 显示全部楼层
其实有些自动阀门前后加装截止阀的作用,一个是为了方便检修和调节自动阀门;附加旁通阀的作用是为了保持正常生产和检修自动阀门;比如:预冷系统的空冷塔有压回水管路系统和水冷塔的循环水上水管路;而对于高压气体管路系统,比如:氧、氮气调压阀组管路系统;自动阀前后加装截止阀除了方便检修自动阀;还有部分气路上的旁通阀主要的作用是减小自动阀门前后的压差,起到自动阀门前后均压的作用;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-2 21:30:35 | 显示全部楼层

黑客帝国 发表于 2012-8-31 18:04
一般自动阀后会加2个手动阀,主要是为了方便检修自动阀,旁通阀直径只有1寸,主要用于给自动阀前后管路均压 ...

高压燃气管路上也有类似设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-1 09:47:20 | 显示全部楼层

欢子_HGSF 发表于 2018-5-1 09:47
高压燃气管路上也有类似设计

燃气这类的,其实不建议有旁路~~
回复 支持 反对