[话题讨论] 氧泵轴承联锁

[复制链接]
发表于 2011-3-17 22:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
液氧泵的热端和冷端需要挂轴承温度高高和低低跳车联锁吗
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-17 22:57:18 | 显示全部楼层
直接装热敏电阻,轴承温度低到一定程度加热,高到一定程度停止加热即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-18 08:29:08 | 显示全部楼层
低低联锁是为了防止氧气窜到电机侧,导致氧泵燃爆;设置高高是为了防止轴承抱死,继而发生事故。因此设置低低、高高联锁是有必要的!另外氧泵的排气温度也要挂上低低联锁!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-18 21:18:05 | 显示全部楼层
学习了,我们的出口温度是没有连锁的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-19 09:01:56 | 显示全部楼层
回复 4# rengaosd
出口温度是要设置联锁的,防止氧气管网温度过低,导致氧管线、氧阀门燃爆事故的发生!这是欧洲气体行业标准中提到的,并且根据国内多家企业的实践,我们发现其设置是合理和安全的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-19 13:11:52 | 显示全部楼层
氧泵轴承温度一般是要设置连锁的,预防于未然啊