发表于 2011-5-3 21:40:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeying34 于 2011-5-3 21:44 编辑
空压机,增压机都能够达到50%的负荷,开放空阀和回流阀可以实现。而精馏塔是有设计要求的,我们的最低是70%,所以我们装置的最低负荷是70%。因此,纯粹的想实现50%的负荷是不可能的(你们的不清楚),如果,后工序只要50%的量,我们把多余的放了就行了。
在低负荷运行时,操作一定要慢,动作过大就有可能引起精馏塔液泛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-8 08:30:19 | 显示全部楼层
从空分塔的设计来说50%绝对不会实现,制氧技术上好像有几篇讲这个的。
我听说有降到75%的,还是设计时有要求才实现的。
再说,有开空压机的电钱,还不如直接买哪,你们都放假多好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-8 19:33:04 | 显示全部楼层
我只能说这种工况有点变态
尤其是一些用户单位
要求设备厂家设计时必须考虑到这种半工况的稳定运行  
更变态的还要求考核
可能不嘛!
你以为设备是万能的说!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-8 22:52:53 | 显示全部楼层
下塔是填料塔就会是空分发展的一种趋势,个人认为,下塔填料塔的变负荷能力确实比筛板塔的要大,理论上可以将到50%但是实际上很难维持工况,而且负荷越小,必要要注意液空,液氮是不是能打到上塔去,而且要考虑氩系统的稳定性,个人认为70%就已经很难了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-10 04:42:56 | 显示全部楼层
筛板塔的持液量大,变负荷到50%是可以实现的,但其他条件有所制约,需要在设计时整体考虑。现在木已成舟,很难实现50%负荷长期运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-10 10:15:35 | 显示全部楼层
空分在50%工况运行时,如果在设计中没有做技术处理,运行不会很稳定而且还不节能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 08:56:54 | 显示全部楼层

对于一套已经投产的空分设备,现如今如果让整套设备运行在 50%负荷的情况下,那么整个塔器应该如何操作才能避免液漏或者塔器能工作而不至于跳车?
或者说在设计的时候,让塔器能有50%的运行范围,这个塔应注意什么
回复 支持 反对