[话题讨论] 氩系统分程控制什么作用

[复制链接]
发表于 2011-6-26 10:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作方便啊!
原来是705全开后712才能开,或者连锁后705全关,712再开
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-27 06:33:02 | 显示全部楼层
我这里也有这种空分阀门号一样,分程控制没什么意义,现在手动操作。你们lic701投自动了吗?液位设定多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-27 06:57:29 | 显示全部楼层
分程控制是指一个控制回路控制两个调节阀,至于完成什么功能还需要楼主说明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-26 08:52:43 | 显示全部楼层

V705和V712 这另个阀门一般都要分程控制,出粗氩2塔氩流量过大就要打开v712,为什么要分程,很多地方都现场取消了,改为人工手操,为什么呀?请高人说说
回复 支持 反对

使用道具 举报