大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 分子筛遭雷击跳车原因?

[复制链接]
发表于 2011-8-5 12:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 化工凡人 于 2011-8-7 14:34 编辑
前天分子筛遭雷击跳车了,听说是电磁阀受到什么影响,不甚清楚,谁给补下知识。
(2011.8.7,昨天问了下,是由于雷击使分子筛进出口压差高联锁跳,具体是别的电磁阀受到影响造成的,还是压差信号受到影响造成的不清楚。最后仪表的又在进出口加了个压差表,做成了二取二联锁。)  还有个问题,系统停车后,液氧泵密封气断了也没事,为什么液氮泵要抓紧供密封气(事故氮做密封气),是因为液氧泵进口压力低,液氮泵压力高,更容易跑冷吗?(跳车后立即就开了,只供氮泵密封气还是和压力有关系的,氧泵从主冷抽的,氮泵从下塔抽的。)
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-5 19:29:07 | 显示全部楼层
楼主的分子筛遭雷击跳车我曾经遇到过。那时刚开始学空分,夏季雷雨天气,一个闪电,把本来失电的电子阀让其得电了,结果导致本来关闭的阀门打开了,使正在工作的分子筛卸压了。结果造成下塔的液空倒流,使进塔的空气管道低温冷脆断裂了。庆幸的是没有人员伤亡。后来经过检查,原来是现场的电磁阀柜的接线端子没有很好的接地,并且端子盖也没有压好。国产空分的分子筛阀门都在室外,并且电磁阀柜也在室外,在雷雨天气很容易出现问题。在这方面国内的空分安装的确应该好好和老外学学。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-5 20:30:08 | 显示全部楼层
回复 2#
昨天在仪表区也看到仪表被雷电搞坏的帖子,以前没多想到这方面的东西,真是学习了。
不过我们的设备国产的,纯化器就装在室内,呵呵。
但因室内温度高(跟压缩机一起的),跟管道里的空气温差大,阀门上一天到晚都结着水,锈的不堪啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-6 21:59:45 | 显示全部楼层
一直没有遇到这么样的情况,不过一般来说这样的情况不可能发生吧
  首先整个空分系统中最容易受到雷击的部位应该是最高的分馏塔,而不是最低的分子筛。分子筛和整个纯化系统和分馏塔都有整套的防雷电气接地,切换阀门之间都有铜线连接,防止石棉板不导通。其次电磁阀柜一般都是和底座直接焊接在一起,安装在地面上,为了保证柜子的稳定还需要把支座打入地下,等于直接接地了。然后不知道你们有没有仔细观察2位五通电磁阀,它的阀体全是塑料的,固定螺丝和阀体的接触也是塑料的,不存在导通的情况。
综合上述的情况,这样的情况应该是极端个别的案例。不存在国内和国外的差距。
以上是本人的愚见,请指正!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-6 22:17:45 | 显示全部楼层
只是纯化器部分的静电接地部分不好,导致雷击时产生的静电没有及时释放掉,只是电磁阀击穿烧毁了!因此化工行业的静电接地是我们管理最薄弱的环节,需要提高认识!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-6 23:44:02 | 显示全部楼层
楼主提到的液氧泵密封气断了不用管,而要马上投用液氮泵的密封气,我结合我们的流程说一下吧。
空分装置正常运行时,液氧泵和液氮泵的密封气都是分子筛后面通的,而如果停车了,分子筛就没气了,这时因为要马上启动液氮后被系统,为后系统提供氮气,所以要马上投用密封气;而液氧泵的密封气则不用管。
以上是个人意见,请高手指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-10-6 02:23 , Processed in 0.045155 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表