全低压 空分设备,外压缩流程
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-23 22:08:13 | 显示全部楼层
......
这个好说,一般DCS电脑用电都是低压电,氧压机是高压电。。。
一般DCS或者现场PLC都配有后备电源的,如果是高压电致使氧压机跳车,那么现场的PLC备用电源可以持续大约5分钟,足够把备用泵起来然后按照急停步骤停车的,此时,空分就是把氧气防空就好了。。
如果是低压电停,那么,就利用备用电源这些时间按照短停步骤把设备停下来就好了。。
再者,空分装置多事气动阀门,高压 低压电停了,仪表空气也断掉了,阀门该开的开 该关的关 能做的无非就是一些停车需要动作的手动阀门的操作了,然后就是等来电。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-24 08:57:42 | 显示全部楼层
貌似,楼主停电高低压你都分辨不出来么? 停电了DCS系统有备用电源,按紧急停车的步骤进行,迅速恢复供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-24 09:08:01 | 显示全部楼层
停电了不知道什么电,你的机器有停的有开的,DCS上看不到吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-24 14:37:36 | 显示全部楼层
你怎么学的太傻笨了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-24 20:20:30 | 显示全部楼层
这是领导提的问题,我是转来问问大家的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-24 21:07:42 | 显示全部楼层
低压电和高压电各带什么设备应该做到心中有数,停什么电牵连到什么操作要提前做预想,估计你领导就是这个意思。