大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 水冷塔液位波动

[复制链接]
发表于 2011-11-14 15:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冷塔液位平常只有10mm上下的波动,近两天水温低于20度,晚上10点到第二天8点水冷塔液位波动幅度变大,有将近50mm上下的波动。
到了白天10点后恢复正常,这是什么原因造成的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-14 18:10:55 | 显示全部楼层
如果你在北方那就要注意了,有可能是变送器的取样管冻了,得启动伴热了。
水冷塔闭路循环,系统全部投自动,想不出别的原因了,多观察现场液位计的变化,确保溢流管好用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 09:42:32 | 显示全部楼层
水冷塔液位计应该都有伴热,晚上将伴热温度调高些看看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 21:03:13 | 显示全部楼层
1检查负压罐水位
2手动控制稳定后在投自动
3液位计与水冷塔都要保温最好在房间内   或加暖气    如果在室外加伴热带
4微量调解PID分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 21:08:27 | 显示全部楼层
冒昧问一句,在正常的时候真的只有10mm的波动吗?一公分啊,兄弟。那是个什么概念,小的很。
那你们水冷塔的液位也控制的太好了。顺便问一句,调节器是在自动还是在手动上?
如果像你说的那样,就不排除二楼所说的变送器导压管冻的情况,但是如果调节器在自动上,同时也不排除调节阀因环境温度降低而导致阀门动作缓慢。
同时,还可以观察观察你的污氮量有没有变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-15 10:16 , Processed in 0.051307 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表