[话题讨论] 空分装置吹扫时,上下塔的安全阀拆除好还是不拆的好?

[复制链接]
发表于 2011-11-21 10:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请大家积极讨论
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-21 11:24:47 | 显示全部楼层
安全阀的安装都在比较特殊的位置,与吹扫点正好相反。所以没有必要拆除,如果有必要拆除时,还要考虑避免从开口处“吸气”。尤其在加热干燥时尤为注意。(供参考)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-21 14:18:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 出入 于 2011-11-21 14:23 编辑
我记得安全阀可以先进行校验后在进行设备加温,安全阀是设备的安全保证需谨慎,还有安全阀和部分吹除阀同一个管线不知道你拆下来干啥
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-21 14:43:41 | 显示全部楼层
安全阀旁边一般都有放空阀,从这里直接排放就可以,没必要拆除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-21 21:26:13 | 显示全部楼层
校正好安全阀。用吹除阀控制吹除压力与流量。没必要拆安全阀,如果下塔安全阀拆了声音超大下他压力也很难控制啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-21 22:24:39 | 显示全部楼层
安全阀安全阀,就是保护设备安全的,你拆了要是出现危险怎办?可以在正常生产的时候保护设备,也可以在其他操作的时候保护设备,还不影响其他操作
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-22 09:12:16 | 显示全部楼层
没必要拆除,安全阀本来就是保护设备的,吹扫过程中压力也是有可能会出现超压的事情。其次,吹除的时候都是利用吹用吹除阀来进行吹除,安全阀及相连管道部分为死气,不会对这一部分造成损害的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-22 09:22:45 | 显示全部楼层
吹扫初期,带安全阀工作;末期,拆除安全阀、仪表阀等进行区部吹扫。
补充一个问题:安全阀出厂时已校验,现场开车时还需要校验吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-22 09:58:23 | 显示全部楼层
拆除运转设备的安全装置,先枭首再弃市
回复 支持 反对

使用道具 举报