大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 氢气管线放空阻火器问题

[复制链接]
发表于 2011-11-20 22:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 QQ永不言败 于 2011-11-28 12:20 编辑
做工程时,氢气管线的放散口根据氢气站设计规范GB50177-2005 需要加装阻火器。
但工程中进口了一套法液空的氢气提纯设备。根据供应商提供的安装资料,氢气的放散管不设置阻火器。
但放散口有特殊的安装要求。按照文件规定做了。
但是工程验收时,由于没有设置阻火器,没有验过去。延误了整个工程的验收。挨了老板的批评啊。
目前是不是进口的设备也要按国标要求安装啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-21 07:50:16 | 显示全部楼层
在中国就得按验收的标准整,如果是老外验收就另当别说了。你可以在老外的设备外再加管和阻火器嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-21 18:17:15 | 显示全部楼层
哦。最后加了。以后就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-22 11:23:48 | 显示全部楼层
法液空自己的工厂H2放空管线也加阻火器的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-25 16:35:52 | 显示全部楼层
验收时不通过,应该是防雷验收没通过吧?
加了阻火器可以不设置避雷针,如果不加,就要增加避雷针了。
不知是不是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-10-6 10:26 , Processed in 0.040819 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表