大家装置中下塔液位是投自动控制,还是手动控制? 为什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-27 10:35:12 | 显示全部楼层
你说的是液空进上塔的调节阀吧,我们这是用自动控制,如果说工况稳定,
液位波动不大,当然是用自动控制好。设计自动控制目的也是为了让人轻松,
当然最好是设下上下限位,为了避免突然变工况,对整个精镏的破坏。
如果工况不稳定的情况下,最好还是用手动调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-27 10:56:55 | 显示全部楼层
正常生产时,投入自动生产。开车时或者系统不稳定,可以用手动调节,但必须注意调节,避免氩系统波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-27 12:09:30 | 显示全部楼层
这个是要投自动操作的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-27 15:20:22 | 显示全部楼层
稳定了头自动为好,给工作带来轻松,至于设定上下限位我还真不知道,这个是不是报警设定啊,还是需要仪表操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-27 19:50:38 | 显示全部楼层
开车时及工况变化较大时手动调节,正常生产投自动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 08:16:53 | 显示全部楼层
我们公司的几套设备正常生产时都是投入自动,起车时都是手动控制.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 11:19:11 | 显示全部楼层
为什么要手动控制呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 11:19:47 | 显示全部楼层
如果说自动控制不好,说明阀门的PID整定没做好!!