大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 请教:小型的空分制氮装置控制系统,是进中央控制室还是单独的?

[复制链接]
发表于 2011-11-28 12:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:小型的空分制氮装置控制系统,是进中央控制室还是单独的?量不大,空压制氮的控制系统一般都是设备成套提供吧!我们这甲方要求直接现在控制,不必进中控?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 14:25:19 | 显示全部楼层
可以不需要,直接在现场就行了。只有一个塔,点也不多的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-29 09:31:50 | 显示全部楼层
进中央控制室也不费劲,操作人员不必在现场享受噪音,何乐而不为呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-29 14:28:54 | 显示全部楼层
控制系统不便宜,制氮的没必要进中控,现在的新空分还有不带中控的呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 12:00:56 | 显示全部楼层
是PSA的吗?如果是,那控制系统用PLC就足够了,没必要进中控室。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 14:44:30 | 显示全部楼层
可以不进中控,制氮装置单独设一PLC,并与中控通讯,点不多的话选个S7-300就够了,也就万把块。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-9 10:18:47 | 显示全部楼层
定了,不进。PSA制氮机自带的西门子的PLC控制系统!谢谢各位!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-10-6 12:31 , Processed in 0.042450 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表