[话题讨论] 分子筛均压阀开度及时间的设置

[复制链接]
发表于 2011-4-28 22:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxinxinyou 于 2011-12-16 19:05 编辑
分子筛均压阀的开度和时间关系一般怎么设置,怎么才能保证对主塔工况影响较小?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-29 06:46:33 | 显示全部楼层
10分钟35%、4分钟50%、4分钟60%、4分钟75%、4分钟100%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-7 06:32:27 | 显示全部楼层
时间长了冷损大时间少了波动大一般25分钟搞定10分钟35   5分钟50    5分钟75    5分钟100
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 14:19:10 | 显示全部楼层
不是看大小的么,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-17 08:53:17 | 显示全部楼层
不同装置不太一样,还跟个人操作手法有关,不必强求一定要多少,前提有三点:一是后续工况的稳定,二是在规定时间内压力均衡,三是切实避免分子筛冲床。