[话题讨论] 如何做事故预案,防止砂爆事故?

[复制链接]
发表于 2012-1-8 09:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 空分学习 于 2012-1-8 09:33 编辑
不要让这样的悲剧重演,如何避免呢...............
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-8 10:23:25 | 显示全部楼层
注意珠光砂的排放,(1)必须首先打开主冷箱顶部和板式冷箱顶部的所有人孔,适量通入冷箱密封气进行彻底加温。(2)与此同时,必须将冷箱内的所有设备加温至常温。(3)然后,检测冷箱内气体的氧含量。若其氧含量超过20.95%,则应将整套设备静置等待,直到符合标准。(4)珠光砂的排放必须从冷箱顶部开始,逐渐向下排放。(5)下部人孔(包括珠光砂排放孔)严禁直接打开。(6)珠光砂的排放应该缓慢。(7)若有冰块,必须从冷箱顶部取出(8)要注意采取防冻措施。(9)要注意低温珠光砂在空气中会结露而变潮,影响下次装填时的保冷性能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-8 15:05:43 | 显示全部楼层
1、由于工艺管道泄漏等原因需要将珠光砂从冷箱中卸出,工艺管道的泄漏可能导致冷箱内的氧气含量偏低或偏高;也可能有板结的珠光砂从空中掉下,伤人或砸坏仪表管线。
2、如确认冷箱内因容器管道泄漏而使低温液体渗入珠光砂中,在冷箱停止工作后按冷箱加温程序开始加温时。加温前应先打开冷箱顶部装砂口,以便于冷箱卸压;对冷箱加温时,应先通入少量空气,视冷箱所开人孔喷砂情况调整通入冷箱设备、管道内空气量:当喷砂量增大应减小加温空气量,喷砂量无明显变化可缓慢增大加温空气量;缓慢调整冷箱夹层密封气的流量,对珠光砂加温;测量冷箱内气体氧含量,判断泄露气体种类,如含氧量高或低,均应在加温结束后用空气置换,直至含氧量20%~22%的正常范围,方可开始进行下步工作;
3、操作人员应配备护目镜、防尘口罩用品,对万一产生砂爆的人员撤离方法、路线要提前明确,并保证安全通道畅通;操作人员应全程佩戴便携式测氧仪,扒砂过程中发现氧气含量高或低报警,应立即停止工作,撤离工作现场,待原因查清并排除后方可继续工作;
4、扒砂应从冷箱上部开始,逐层向下。上层砂排完后才可打开下层排沙口,直至最后方可开底部扒砂口,以减少砂爆发生的机率和降低砂爆发生的危害;扒砂不应速度过快,防止出现大量泻出现场失控;
回复 支持 反对