大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 储槽接后备泵需要膨胀节

[复制链接]
发表于 2011-11-26 14:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们的后备系统从储槽底部接出来去后备泵的管道加膨胀节吗?是怎么设计的?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-26 14:46:33 | 显示全部楼层
一般有软连接(也是膨胀节吧,结构差不多),厂家提供(Cryomec, 和 Cryostar),靠近泵进口的地方;出口也有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-26 14:57:27 | 显示全部楼层
回复 2# Lurgi_MTP
    谢谢!泵有它的,我想知道储槽的内筒接出来的管道在夹层内或从外筒出来后有没有膨胀节什么的?还有,这个管道是从内筒的侧面开孔出来的还是从底部开孔出来的?管道是直着出来的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 14:23:58 | 显示全部楼层
其他地方没有见到膨胀节,一般这个可以通过弯头等来补偿的这个热胀冷缩的,一般这个都是从侧面开孔出来的,不是直接从底部出来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-28 18:14:36 | 显示全部楼层
回复 4# Lurgi_MTP
    谢谢!也有从底部出来的,不同的厂家是不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 20:25:30 | 显示全部楼层
若是低温液氧管道最好不要用膨胀节
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-28 20:28:13 | 显示全部楼层
回复 6# tjian
液氧,液氮都有,为什么液氧不要用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-11 16:09:07 | 显示全部楼层
管道有热胀冷宿,有下沉或者震动等  理论上都可以装膨胀节。
回复 支持 反对

使用道具 举报