大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 什么叫气开式薄膜调节阀、什么叫气闭式薄膜调节阀,他们分别用在什么场合?

[复制链接]
发表于 2011-12-22 20:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫气开式薄膜调节阀、什么叫气闭式薄膜调节阀,他们分别用在什么场合?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-23 09:51:54 | 显示全部楼层
1.气开阀是有信号时阀开,无信号阀关,反之为气关阀;
2.气开、气关选择根据保护设备第一,事故下设备处于安全状态为第一;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-23 10:23:03 | 显示全部楼层
气开阀:有仪表气开、没仪表气关;电磁阀得电开、电磁阀失电关;
气闭阀:有仪表气关、没仪表气开;电磁阀得电关、电磁阀失电开;
气闭阀一般用在放空阀上,起到保护作用。如空压机防喘振阀,膨胀机防喘振阀为气闭式
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-23 10:33:15 | 显示全部楼层
通俗的讲:气开就是有气时阀门才能打开,无气源时处常闭状态。
         气闭就是有气时阀门才能关闭。
主要是考虑到在没有气源的情况下装置安全。
一般放空压力调节等用气闭阀,输出、液位调节等用气开阀。
具体情况具体对待。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-23 12:31:02 | 显示全部楼层
荒漠中的一粒沙

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-15 11:22:37 | 显示全部楼层
路过,学习中...
气开就是有气时阀门才能打开,用在装置的入口,
气闭就是有气时阀门才能关闭,用在装置泄压,起保护作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-15 12:07:50 | 显示全部楼层
气开阀:有仪表气开、没仪表气关;
气闭阀:有仪表气关、没仪表气开;
气闭阀一般用在放空阀上,起到保护作用。如空压机防喘振阀,膨胀机防喘振阀为气闭式
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-15 19:32:02 | 显示全部楼层
气开薄膜调节阀:送仪表气时阀门打开,停仪表气时阀门关闭。
气关薄膜调节阀:送仪表气时阀门关闭,停仪表气时阀门打开。
由设备的安全工作方式来选择气开或是气关阀门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-15 19:41:06 | 显示全部楼层
有信号压力时调节阀关,无信号压力时调节阀开的作用方式称为气闭式,反之为气开式,气开、气闭是由执行机构的正反作用和阀体部件的正反装决定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-16 08:17:14 | 显示全部楼层
fisher有讲控制阀的基础的免费电子样本,上网找找看
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |