[话题讨论] 仪表空气的含油量最低要求是多高?

[复制链接]
发表于 2011-5-6 12:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表空气的含油量的要求是多少?那些资料上有详细说明或者标准之类的?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-10 01:37:10 | 显示全部楼层
仪表气是从分子筛出来的应该属于干燥洁净的气源  空分塔是完全禁油的   连总循环水含油量每L都小于0.5mg
另外膨胀机密封气也来自仪表气我认为就是含油也应该用PPM计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-10 11:16:47 | 显示全部楼层

含油量
≤5mg/m3
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-17 09:08:54 | 显示全部楼层
标准在哪里找,能否告知相关标准如何查找
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-18 17:30:38 | 显示全部楼层
美标和澳标中有,小于0.5。国内没发现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-29 10:07:10 | 显示全部楼层
请查《SH3020-2001石油化工仪表供气设计规范》对仪表空气质量含油量有明确要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-29 11:53:52 | 显示全部楼层
GB 4830-84工业自动化仪表气源压力范围和质量
HG/T 20510-2000仪表供气设计规定
回复 支持 反对