          在空分设备建设中,土建,安装容易出现一些疏忽问题,使得设计必须变更、返工、工期受影响等一系列问题,
          想征集一下大家从事项目过程中的一些经验案例,以供参考学习。
             先开个头:1 对于需要打桩的部位未打桩,使得发现问题的时候再行补桩时,施工机具无法施展。
                               2 厂房设计好了,门窗设计好了,发现设备太大,从门面无法进。
                               3 土建预留地脚螺栓孔出现差错,使得基础与设备底座不符

回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-21 19:18:00 | 显示全部楼层
再花钱吧,这中漏洞也太大 了1
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-20 09:24:03 | 显示全部楼层
建设之前必须所有的相关人员提供准确的数据,或者集中讨论,否则永远会有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-21 10:55:15 | 显示全部楼层
打桩这个问题,如果做的时候找一个懂行的土建就行了。只要你提供地质勘探报告和一些设备的参数。打桩图,基础施工图都给出,总下来就是2~3W钱就够了。这钱是一定要花的,省的出现问题返工是很费时的,09年我们在新疆的空压机基础错了,直接爆破拆除。损失颇大
房间门窗的问题比较容易解决: 一个字 :拆  这个问题比较常见,处理也比较容易 复原也比较快。 想避免的话就是前期设计多做讨论
基础这个问题,只要你提供了详细准确的基础图,施工出现问题了让施工方给你解决。

空分整个项目 施工周期长,需要安装的设备较多, 设备到货期和安装工期都是额外的影响因素。 尽量做好完整的施工方案和进度节点图。才有可能不出现被工的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-21 13:54:04 | 显示全部楼层
楼主你的问题太广泛,要具体的,看设计单位,然后具体的再审核图纸!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-23 11:02:23 | 显示全部楼层
一定要审核图纸,我们厂新建的制氧,由土建监理,水泵房设计高4.5m,我们也没土建图,都绑筋了才感觉到比较矮,要是打了灰就麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-4 21:02:24 | 显示全部楼层
你们要是建新制氧,有必要参观兄弟制氧厂(最好是同一地区,相同规模的厂),虚心向人请教这方面的经验教训。
我们的主厂房,夏天的时候太热,造成电机线圈温度过高,没办法最后只得在厂房南北墙上凿洞安上几台排风扇,强力换气倒热。类似的事很多,往往都是些设计疏忽造成的。外行人干内行活,搞设计的又制氧的有几个?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-5 06:24:04 | 显示全部楼层
设计审核阶段没有做好啊,很明显,哪有出这么大差错的!
回复 支持 反对