[话题讨论] 下塔液位波动的原因是什么?

[复制链接]
发表于 2012-5-1 17:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-5-1 21:39 编辑
现象:主冷和下塔液位同时下降,主冷下降较快,下塔调自动从850mm下降827mm,V1阀自动从50%下降到27%,整个过程只有5分钟左右,在此之前主塔及氩塔都比较平稳。
分析:V1阀卡涩或者下塔液位存在假指示,现场检查V1阀,中控显示40%现场开度已经到60%,但阀门活动正常,不存在卡涩现象;假若存在阀门卡涩现象,主冷和下塔液位也不可能同时下降。因此我怀疑是下塔液位存在假指示,请各位海友给予分析,谢谢。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-1 18:30:41 | 显示全部楼层
是否处于分子筛切换阶段? 可以从加工空气量增加方面考虑下.或者液空到氩塔的量增加了?有些设备从下塔顶部抽取液氮,这个量是否有变化?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-3 10:43:20 | 显示全部楼层

hait3202843 发表于 2012-5-1 18:30

                                
登录/注册后可看大图
是否处于分子筛切换阶段? 可以从加工空气量增加方面考虑下.或者液空到氩塔的量增加了?有些设备从下塔顶部抽 ...

分子筛均压刚结束,处于卸压末期,即将进入加热阶段,我们这套装置粗氩塔冷凝器的冷源是下塔夜空。在此非常感谢您的参与!!