[话题讨论] 分享一下上周六出现的一次事故

[复制链接]
发表于 2012-6-13 17:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周六凌晨4点14分,总降压站二期制氧二段出线柜相间打火,导致出线柜爆掉。从而导致了全厂高低压停电。车间内断电、断水、断气。
处理方案:1、总控室紧急按钮台上将所有设备的“急停”按钮拍下。
                 2、现场切断电气设备的电源开关使其处于启动位置。
                 3、将仪表气倒成中压氮气(液氮储槽汽化而得)
                 4、关闭送氧阀、氧气放空阀、氮气、污氮气放空阀,将污氮气进水冷塔阀门打自动控制上塔压力。
                 5、切除氩系统,精氩放空阀打自动,控制精氩塔压力。
                 6、分子筛程序暂停,阀门手动关闭。
                 7、全关增压膨胀机进出口阀门。
                 8、全关循环氩泵进出口阀门。
                 9、全关氧压机、氮压机进出口阀门。
                10、全关循环水泵、常温水泵、低温水泵进出口阀门。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-14 10:53:33 | 显示全部楼层
嗯,学习了,谢谢楼主。很多人不在乎这种突发情况下的处理办法,觉得概率太低了。但当它来到的时候,知道一些常识总会让人心里踏实的。楼主辛苦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-14 11:11:26 | 显示全部楼层
这次事故中还引起了其他设备的故障:1、循环水泵轴封弹簧拉直,导致无法盘车,轴封漏水严重。重新更换了轴封。
2、低温水泵电机冷却风扇全部打碎,运行中水泵电机机壳温度上升到150度。更换了冷却风扇。
3、膨胀机膨胀端、增压端的密封气减压器无法回位,开加温时就出现密封气波动,导致油泵跳车。更换了新的密封气减压器。
4、循环水泵竟然自动启动。电仪人员也没有查找的原因,大修期间还有查找原因。
回复 支持 反对