大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 无润滑氧气压缩机氮气灭火系统如何设置

[复制链接]
发表于 2012-7-23 18:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教空分行业的大佬,请教一下无润滑氧气压缩机氮气灭火系统如何设置呢,希望能提供点具体的资料,头痛啊,网络上几乎找不到任何相关资料
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-23 19:54:33 | 显示全部楼层
无油润滑活塞式压缩机没听说有氮气灭火系统,如果想设置的话可以参照透平式氧气压缩机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-23 23:46:51 | 显示全部楼层
这个你要是为了防止万一,直接通个氮气管道去不就行了吗?然后为保证氧气纯度氮气管道设置双阀且要有止回阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-24 11:01:14 | 显示全部楼层
这个事你们设计上忙的安全要求吧,氮气灭火你也要考虑周围操作人员的安全啊 ,一口纯氮吸下去 人直接就趴下了 怎么救火啊 ,貌似
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-28 18:55:06 | 显示全部楼层

liuiiiii 发表于 2012-7-24 11:01

                                
登录/注册后可看大图
这个事你们设计上忙的安全要求吧,氮气灭火你也要考虑周围操作人员的安全啊 ,一口纯氮吸下去 人直接就趴下 ...

有同感,参考了湖南及广东的两个氮气灭火系统地方标准,正在设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-28 23:03 , Processed in 0.046575 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表