大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 空分DCS系统-中控系统一起事故

[复制链接]
发表于 2012-7-29 07:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 whwglp 于 2012-7-29 10:14 编辑
2012年7月28日,运行中空分设备突然停机?
查故障诊断信息,发现02#主控制卡0#总线故障(设备停机正是报警这个时间点);
查控制站:2个控制站配置的四块主控制卡有间断性FALL报警指示(间断时间约2分钟);但这期间报警信息在故障诊断信息中没有显示;
查历史记录曲线:有一至使设备停机的自定义一字节变量发现了跳变,但影响这个一字节变量的因素都是正常的;
处理:
根据诊断信息,判断为A网故障;逐个断开A网(对照主控制卡的报警信号),是一操作站引起,断开该操作站A网线,系统报警消除;
困惑:
操作层故障,应该不会影响到控制层的工作。
真实原理、原因真的搞不明白,在此仅将这个故障与大家分享;
整套装置运行11年,该DCS系统分立元件多,除系统芯片升级(为了顺序新的监控软件),其它硬件都没有更换,不知同行对空分中DCS硬件、维修、应急更换有什么好的建议?!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-28 23:24 , Processed in 0.049909 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表