请问:整流柜 快熔温度高的原因?

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-1-9 10:53:39 | 显示全部楼层
快速熔断器可用来切断内部短路电流,断流时间短,一般在10ms以内,同时还能限流,不会发生危险过电压.由于整流桥臂上各硅晶闸管流过的电流不均,因此快速熔断器的额定电流应能满足最大电流支路的工作需要而不因过热损坏。所以快熔过热是个别的还是都过热i?快熔额定电流是正弦波电流有效值,而实际流过的电流是单方向脉动电流即硅晶闸管的正向平均电流,所以有热疲劳应力使温升较高,一般应考虑快速熔断器额定电流等于1.57倍硅晶闸管正向平均电流,对于导电角120度的电路而言等于1.74倍平均电流。