大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

一次盐水过碱量自动控制问题

[复制链接]
发表于 2008-1-17 12:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:40 编辑
请问各位大师,一次盐水过碱量如何实现自动分析\控制?

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-1-17 13:07:04 | 显示全部楼层
对含碱量的控制一般有比值法和用PH计测量方法,不过现在PH计维护太麻烦了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-17 14:46:44 | 显示全部楼层
目前是通过PH计来监控的,对于游离氯是通过ORP来进行的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-17 17:27:49 | 显示全部楼层
我们现在对过碱量的分析还是靠实验分析。
通过实验得出过碱量,然后控制加入量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-18 11:22:13 | 显示全部楼层
自动控制很难吧。我公司PH 计、调节阀、碱流量计一应据全,但打自动很困难。1、PH计经常会结晶或因其他问题不准确;2、国产小流量调节阀质量不行;3、来料淡盐水过碱量不稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-18 12:29:23 | 显示全部楼层
我厂的是通过实验室分析控制的,分析过碱量和PH值。当然也可以用PH计在线检测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-1-18 16:19:28 | 显示全部楼层
PH计在线检测,在国内目前还没有听说有成熟使用的。07年北京和隆优化控制来我厂讲过盐水酸性自控,控制三点:1、配水粗控;  2、精盐水控制到7.1-7.2;  3、电解预热器后控制到3-5之间。但资料显示国外以经成熟使用。我想不能成熟使用这最后一关,就是通过使用厂家和设备厂家配合调控,总结出一套稳定的操作方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-19 09:06:57 | 显示全部楼层
各位老大,

应该解决碳酸钠如何在线检测控制的问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-21 13:55:16 | 显示全部楼层
一般不自动控制吧,要不然一次盐水的员工又要缩编了


PH计经常坏,而且小流量的控制也不易啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报