大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

氯气总管

[复制链接]
发表于 2008-2-4 20:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:35 编辑
氯气总管有一定的坡度,还用加滴水管线吗?如果加的话间隔多大合适呢?

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-2-5 14:35:10 | 显示全部楼层
氯气总管有一定坡度,可以不加滴水管,如果加的话在5m左右一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-13 12:46:16 | 显示全部楼层
氯气总管有必要加滴水管线,间隔多大合适取决于氯总管直管的长度和坡度以及氯气总管的材质,一般在10~20米之间,总管坡度方向要与气体流向一致,在管道转向的最低处应设置一个导淋管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 08:23 , Processed in 0.044457 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表