整流柜跳闸原因分析?

[复制链接]
发表于 2008-1-2 15:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:29 编辑
我公司5万吨烧碱,电流加到4.6万是就会跳闸,去年7月份前,一直运行4.6万,没问题。由于外网停电后,开车时电流加到4.6万,就跳闸,连续调停三次,后来就一直运行4.5万。请问如何解决?

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-1-2 18:15:56 | 显示全部楼层
描述不够细致,可能是工艺原因,也有可能是电气原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-2 20:59:09 | 显示全部楼层
建议检查一下设置的参数,不知你们用的那家的控制系统?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-3 09:10:04 | 显示全部楼层
描述细致些,设备情况,发生故障前后状态变化,以便帮你分析解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-11 11:36:32 | 显示全部楼层
是可控硅跳闸还是整流变一次开关跳闸?造成跳闸原因有交流过电流、交流短路、直流短路、工艺重大故障、整变泄压、桥臂温度升高、出口水温过高、无离子水断水、冷水断水、交控电压消失、同步与辅助电源断电。你说的跳闸因素可能是交流过电流、桥臂温度升高、出口水温过高造成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-28 11:59:15 | 显示全部楼层
个人认为,由于整流变开车的时候,会产生很大的谐波,而导致速断保护动作,或者过流一段的延迟时间过短,而造成了跳闸,可以适当的延迟时间,我在河北曲寨铝厂做现场调试的时候就碰到这样问题,因为刚开车,就不应当是非电量而导致的调闸.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-28 15:44:50 | 显示全部楼层
是不是过温,配电柜中应为恒温的、湿度要控制。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-2-28 17:50:54 | 显示全部楼层
不知道有没有综合保护,如果有是否是某些设置有问题.比如说随着电流的升高进线电压过低使的保护跳等等,不过一般会有提示的,工艺问题的可能性也是很大的
回复 支持 反对

使用道具 举报