大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

液氯盘管耐压试验和致密性试验问题

[复制链接]
发表于 2008-3-18 10:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:23 编辑
介质为液氯、氯气共存,盘管为89mm外径厚壁管。设计压力1.5MPa,请问各位:检测合格后,进行耐压试验及致密性试验方案?
1、水压试验+保证吹干+气密性试验
2、空气气压试验(过程中进行致密性试验)
这两个方案哪个可行且安全?令不知氯气的渗透性与空气相比哪个大?如氯气渗透性强于空气(做气压试验时介质),那么还得加做气密性试验?

#


, , &

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-18 15:12:02 | 显示全部楼层
个人认为2方案经济效益高,不知道安全不?
回复 支持 反对

使用道具 举报