氯气正压水封的密封高度你们公司是多少?是根据什么设定的?事故氯处理的抽力是多少?平时氯气总管压力控制多少?
[ 本帖最后由 杨队长 于 2008-4-1 06:29 编辑 ]

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-1 08:04:05 | 显示全部楼层
正压水封密封高度是1米,根据氯气总管的最高压力和事故氯的压力来控制的!事故氯处理抽力是-15mbar,平时氯气总管压力控制为50mbar!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-2 08:23:28 | 显示全部楼层
那总管氯气压力达到多少才能冲破水封?你们冲破过吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-2 13:10:11 | 显示全部楼层
根据所说的条件,应该是85mbar的情况下会水封冲破。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-3 10:43:33 | 显示全部楼层
哦,那你们的氯气压力控制的很稳定了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-3 12:04:23 | 显示全部楼层
压力正常控制在50mbar,在系统上有自动控制保证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-3 15:32:00 | 显示全部楼层
压力波动能够有多大呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-3 17:13:09 | 显示全部楼层
小于5mbar