外部造成系统停车的解决措施

[复制链接]
发表于 2008-4-17 10:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:09 编辑
我公司的供电线路上有多家生产企业,他们的故障经常造成线路跳闸,造成我公司离子膜烧碱装置连锁,请问有何解决措施。

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-17 10:33:37 | 显示全部楼层
能够采用的办法:
1、单独拉独立电路,以前的电路作为备用电路;
2、如果1中所说达不到,自己办发电厂,电碱联运!
3、如果2中所说还达不到,那只能
1)加强培训,做好外线停电的应急预案。
2)做好DCS联缩控制,尽量不影响电槽!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-17 13:05:36 | 显示全部楼层
这个属于供电质量问题,一方面只能依靠单位与供电部门、相关单位沟通,做到外线路负荷的稳定;另一方面摸索外线路负荷变化的规律,在外线路负荷大时主动降低本单位的用电负荷来降低外线路的负荷。