请教关于液氯储罐的事故氯吸收装置~~

[复制链接]
发表于 2008-1-13 14:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:56 编辑
现在欲设计专门用于液氯储罐的事故氯吸收装置。
液氯储罐单罐容积80m**3,容积率80%,共4个罐,其中1个为备用罐。考虑液氯储罐泄漏时。厂房为密闭设计,发生事故后立即连锁启动事故风机,把厂房内泄漏的氯气连同空气一起抽到事故塔中用NaOH溶液吸收。
请教,针对这样的液氯储罐厂房,考虑发生泄漏事故时,泄漏总量应考虑为多少较为合适,泄漏速率又该如何考虑?其中,泄漏总量关系到事故系统中储存的碱量,泄漏速率关系到吸收塔的直径。
另外还有一点,就是事故风机这股抽风气体,是经过吸收之后直接排空呢,还是吸收之后再送到厂房里继续循环好呢?
谢谢!!

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-1-13 17:06:34 | 显示全部楼层
因为未见过相关装置,所以只谈几点个人看法供参考!
1、因为氯气比重较大,用风机从上部难以抽取,如果从地面抽取则必须设置一定数量的抽风口,且位置要恰当;
2、氯气的泄漏量和泄漏原因以及槽压关系密切。如果是法兰等连接处断裂,则其泄漏速度极其**,实际上就是槽内液氯完全泄漏;如果是因为沙眼状腐蚀泄漏,则可以通过倒氯、带压堵漏的方法处理,其泄漏量由槽压、泄漏点大小、泄漏时间长短决定(较长时间泄漏时,泄漏孔会变大)。
3、建议将吸收后的气体排放,室内不要采用鼓风装置,否则会加速氯气环境污染的速度,可以采用新鲜空气从1.5~2.0米的高度自然通风进入厂房。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-11 08:59:19 | 显示全部楼层
泄漏量大的时候,碱液吸收会饱和,不知道如何检测及补充新碱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-11 09:48:54 | 显示全部楼层
吸收用碱配3个罐,一个做次钠罐,在设一个浓碱高位槽用于补充
回复 支持 反对