液氯从钢瓶出来到汽化器的管道选择

[复制链接]
发表于 2008-6-4 20:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:42 编辑
液氯从钢瓶出来到汽化器的管道选择,我们设计的是五个钢瓶出来合并一根总管到汽化器,规范要求钢瓶出来接铜管,那么铜管如何与钢管连接呢?

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-11 12:29:31 | 显示全部楼层
其实液氯未必一定要用铜管,建议你使用316L不锈钢,用起来比铜管要好些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-5 08:45:04 | 显示全部楼层
可以直接用铜焊条气焊焊接铜与铁
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-5 09:43:31 | 显示全部楼层
铜管焊在[wiki]法兰[/wiki]上,再与碳钢管法兰连接