对循环水系统的水质进行监控,通常需要跟踪哪些指标

[复制链接]
发表于 2008-9-2 08:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:00 编辑
对循环水系统的水质进行监控,通常需要跟踪哪些指标

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-2 08:33:19 | 显示全部楼层
硬度,钙硬,碱度,pH,氯,细菌总数或异养菌,铁,油含量(当然是炼油企业),我觉得这些是日常需要关注的一些指标。当然,还有一些指标做起来也比较麻烦,应该是出了一定的问题之后再考虑的情况,平时关注意义不大。
以上纯属个人意见,希望大家批评指正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-2 08:57:08 | 显示全部楼层
PH   有机物  硬度等,就这些有点意义

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-2 09:02:49 | 显示全部楼层
主要跟踪硬度,钙硬,碱度,pH
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-2 13:21:13 | 显示全部楼层
主要应观注:PH、总硬度、总磷、正磷、碱度、电导率、浊度、细菌总数、氯根浓度等。以上为我的个人观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-2 15:45:31 | 显示全部楼层
碱度/硬度/PH/氯根/正磷/总磷
PH,碱度,硬度,P含量,sio2,电导,微生物,CL含量。分析这些,我想书上应该很多,几句话也说不清楚,主要是从工艺,防止腐蚀来考虑的。
PH太高容易结垢,PH太低容易腐蚀。铁份主要是产生沉积。电导率太高说明里面离子比较多,容易结垢,也比较会腐蚀。氯对不锈钢腐蚀很厉害,要严格管控。 P好象环保有要求。浓缩倍数涉及成本问题,太高了你所需药剂太多。太低了排放水又太多,浪费。
循环水主要分析指标:
项  目f
单  位
指  标
pH浊度≤总磷总铁≤ 钙离子+碱度 ≤浓缩倍数 ≥Cl- ≤镁离子≤ 油含量≤电导率≤细菌数≤
         mg/L        mg/L        mg/L        mg/L                 mg/L         mg/L         mg/L        μS/cm        个/mL
7.5-9.0        30        7.0-11         2
        1100        3.5        300        100         5
        3000        105
浊度 钙镁离子 碱度 硬度 CL离子 PH 悬浮物 细菌 铁离子 就这些吧
循环水系统中要分析的数据不少.除了在现场观测水质量外.基本上都是通过每日的水质报表来判断系统的稳定及是需要调整药剂等.
常规的分析有,pH,浊度,钙硬度,镁硬度,碱度,余氯,氯离子,硫酸根离子,药剂浓度(根据药剂的不同,有的是测总磷,有的测正磷),COD,油含量等.
如果系统中pH,碱度,还有硬度都在一个比较高的范围,那就要注意系统的结垢趋势很大.要及时的降低系统的碱度,或进行置换将硬度等值降低.有的设备会提出对氯离子的要求,如果有不锈钢设备,一般要求氯离子的浓度要小于350mg/L,氯根的过高会增大设备的点蚀,严重会引起换热管的穿孔.循环水的日常杀菌主要是通过氧化性杀菌剂来进行的,由余氯值则可以看出系统是否能够比较好的控制微生物.COD,油含量他们的变化可以看出系统是否存在泄露等.其实当系统发生泄露的时候还有几个值变化会很明显,比如浊度,余氯,pH等