大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

氯气罐抽出口改造

[复制链接]
发表于 2008-9-12 13:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:49 编辑
我生产环氧丙烷,有液氯装置,因液氯泵入口经常有杂物堵塞,所以想把抽出口从脱水包底部上移,不知这样做是否会造成三氯化氮积存,还有请问如果不合适还有什么更好的办法!谢谢!

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-12 16:39:04 | 显示全部楼层
可以在泵入口加两个过滤器,定期切换清洗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-16 10:59:45 | 显示全部楼层
谢谢!但是问题是泵入口的过滤器很容易堵,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-16 18:13:01 | 显示全部楼层
可以改造,但是对于贮槽进行定期排污,减少三氯化氮的集聚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-17 08:58:42 | 显示全部楼层
教授!谢谢!不知道您是否有过这方面改造的经验!可否提供给我们借鉴呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-18 11:36:47 | 显示全部楼层
我想4楼说得够明白的,可以开上面一点,底部排污就成。你用的是液氯,三氯化氮不会太快积聚。排污主要是排脏物。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 23:59 , Processed in 0.062745 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表