所有的整流跳闸停运后氯气系统是怎样连锁的

[复制链接]
发表于 2008-10-22 23:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:30 编辑
问一下大家,假设我们的所有电解槽因某一原因如:仪表电源、仪表气等突然全部跳闸停运,作为氯气系统是怎样连锁的那?
       我们这里是,当所有整流全部跳闸时,氯气去干燥氯压机的气动阀立即全关,去事故氯的气动阀立即全开,同时氯气总管的补气阀门打开,这样使得电解槽的残余不纯氯气去事故吸收塔吸收。还有一个重要的连锁就是,洗涤塔前的补气阀自动打开50%处于手动状态,为了防止氯压机吸力过大把干燥系统的塔类设备损伤。
       我看到一个氯碱厂,就是因为没有设置洗涤塔前的气动阀连锁,在电解槽突然全部停车后氯气自动切换至事故氯后,由于氯压机回流调节不可能这么迅速,所以吸力过大把干燥的填料塔抽瘪。就是在其他的时候没有发生损伤,也会造成因吸力过大引起积酸。小弟在这里请教一下大家,这个地方的连锁以及工艺配置大家是怎样配置的?希望大家不耻下教,共同学习!!!
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-10-23 08:45 编辑 ]

#


, , &

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-23 16:49:56 | 显示全部楼层
是否有厂家的整流跳闸后连锁氢压机和氯压机全停的?
[ 本帖最后由 yzhms 于 2008-10-23 23:53 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-23 21:20:09 | 显示全部楼层
整流跳闸后氢压机和氯压机应联锁全停
氯气除害系统应联锁开启,碱液阀打开,碱循环泵打开。
对了最好将氯氢处理和电解断开,电解的废气直接去除害。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-10-24 09:09 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-23 23:55:56 | 显示全部楼层
1、联锁氯气压缩机停;
2、去事故氯的阀门全开,碱高位槽动作;
3、事故氯风机有EPS保障,24小时运行;
4、氯气出口管道有止逆阀门。
[ 本帖最后由 yzhms 于 2008-10-23 23:57 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-24 10:43:29 | 显示全部楼层
你说氯气的入口阀都已经关闭了,怎么还有抽力呢,联锁后,洗涤塔前的调节阀,在联锁时的作用不大