大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 冷冻机组日常巡检什么

[复制链接]
发表于 2012-5-3 08:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的冷冻机组是约克的机组,冷冻水温度10度,现在不知道如何管理,该从何入手。请海友们帮我。加我好友。我向你们学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-14 08:56:27 | 显示全部楼层
我们的也是约克的,我们的分三组,运行中易出现单机停,显示故障是#号高压开关保护,一般是冷凝器排气压力高造成的。原因:冰机冷却水过滤器堵造成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-27 13:14:16 | 显示全部楼层
这个温度是约克国产的冷水机组,换热器是铜管,壁薄且割丝,非常容易泄漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-27 21:14:17 | 显示全部楼层
我们的是开利的,更糟糕,运行五分钟,停五分钟,感觉快报废了    不知道各位有什么高解?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-28 09:30:21 | 显示全部楼层

syl38133 发表于 2012-8-27 21:14

                                
登录/注册后可看大图
我们的是开利的,更糟糕,运行五分钟,停五分钟,感觉快报废了    不知道各位有什么高解?

是不是由于冷水机组的启停是根据温度来自动控制的,所以应该控制调节一下入口水温,就不会一会儿启一会儿停了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-27 21:14:00 | 显示全部楼层

jiaoxiaoli1976 发表于 2012-8-28 09:30

                                
登录/注册后可看大图
是不是由于冷水机组的启停是根据温度来自动控制的,所以应该控制调节一下入口水温,就不会一会儿启一会儿 ...

是好想法   可是那个入口水温不是根据出口水温的降低而降低吗?这两个成正比例关系,怎么控制?求帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-29 22:08:18 | 显示全部楼层
油滤网压差:正常在20以下,超过20要注意了,很容易一下子到跳车值
滑阀开度,其实也就是负荷,太小的话对压缩机运行不好,约克技术员说这个很重要,影响油
其他比如蒸发器冷凝器压力,过热温差等
平时点检注意制冷剂的液位情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-28 09:30:00 | 显示全部楼层

syl38133 发表于 2012-8-29 22:08

                                
登录/注册后可看大图
是好想法   可是那个入口水温不是根据出口水温的降低而降低吗?这两个成正比例关系,怎么控制?求帮助

我们看到有的流程冷水机组出来的冷冻水在去空冷塔的管线上有一根返回水冷塔的管线,刚开始不明白是什么作用,后来才知道可以通过这跟管线调节水温;还有我们这儿的流程在水冷塔底部接一根管线去水冷塔的上水管线,也是调节水温的作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-29 23:24:16 | 显示全部楼层
冷冻机就是在变负荷的操作啊,因为冷冻机的制冷量是很大的,我们的是一台长期运转,另一台间歇性运转,但是也可以通过设定水温、或者控制循环水场的循环水温度来控制它的启停频率啊!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-30 08:28:35 | 显示全部楼层
日常巡检主要查看:1、低温水温度是否满足工艺要求;2、蒸发器压力对应饱和温度与低温水温差;3、制冷器压力、油压差及负荷
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-13 18:10 , Processed in 0.050191 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表