发表于 2008-11-15 13:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:10 编辑
对充装前检查所查出的负压钢瓶是不是必须送气瓶检验站处理;如经检查发现瓶内无任何杂质一切正常的钢瓶,作为充装单位能否继续充装。

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-15 19:40:06 | 显示全部楼层
液氯钢瓶使用后必须保持有一定氯气的余压,如果抽瓶检查时发现钢瓶负压,必须送瓶检站检查合格后方可进行液氯包装(防止其它介质进入充装时发生爆炸事故)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-15 21:55:28 | 显示全部楼层
是否为硬性规定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-15 22:22:10 | 显示全部楼层
“经检查发现瓶内无任何杂质一切正常的钢瓶”,打开后用小灯泡看一下,要是无任何杂质了,也算“检查合格后进行液氯包装”,可以充装了。钢瓶的检查和检测是两个概念,检查是整瓶岗位的事,检测是定期检测,钢瓶检测站的事
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-16 00:41:18 | 显示全部楼层
液氯充装需关注充装前的检查:
1、是否是充装液氯的钢瓶;
2、是否是本企业自有瓶(非自有瓶不能充装);
3、自检是否合格;
4、是否在有效检定周期内。
重点为:“超非”瓶不能充装,即超过检定期限、非自有瓶不能充装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-17 15:07:31 | 显示全部楼层
为什么非自有瓶不能充装?有规定吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-18 10:22:32 | 显示全部楼层
为了安全,还是不要充装的好,液氯不是别的介质,出问题就麻烦了。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-11-18 11:14 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-24 13:29:34 | 显示全部楼层
非自有瓶不能充装是有规定的,是行业规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-24 14:08:00 | 显示全部楼层
从安全的角度来讲必须要经过检验合格才能充装, 以免钢瓶发生爆炸引起其他钢瓶爆炸,造成大的安全事故