氯气的安全运输要求

[复制链接]
发表于 2008-12-9 17:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:54 编辑
如何安全运输电解获得的氯气,防止泄露等问题?

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-9 19:47:26 | 显示全部楼层
微负压管道输送可避免泄漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-10 08:24:18 | 显示全部楼层
氯气属于有毒有害气体,因此,其输送的安全问题必须高度重视.
氯气输送过程的安全问题主要为氯气泄露,包括管道、焊缝、法兰等部位的泄露。氯气管道属于GC1级压力管道,必须按照国家法律法规的要求,由符合设计资质的单位和人员进行设计、采购负荷设计要求的物资、由具备相应资质的安装单位和人员进行施工,并且按照设计要求严格执行无损检测工作,满足要求后方能投入实际生产运行。只要在设计、采购和安装(含检验)等环节规范运作,氯气输送也是非常安全的。当然还需开展压力管道日常管理和定期检定工作,确保其正常运行。我公司氯气管道使用了二十余年,未出现安全事故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-10 12:24:36 | 显示全部楼层
应根据各自的工艺条件进行选择适当的材质的管道进行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 13:31:35 | 显示全部楼层
楼主说的是氯气输送还是运输,运输的话氯气安全监察规程比较祥细