大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

氯气管道的射线探伤需要做多少?

[复制链接]
发表于 2008-12-10 18:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:54 编辑
氯气管道的射线探伤需要做多少?

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-10 19:05:44 | 显示全部楼层
液氯管道要100%探伤,“金属管道现场施工及检收标准”上有,楼主可以到坛子里找
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-11 12:20:34 | 显示全部楼层
氯气有5%抽探就可以了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-11 12:34:33 | 显示全部楼层
一般是在20%吧,但也要看你自己要求
如果你认为有必要,你也可以100%要求探伤
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-11 14:44:03 | 显示全部楼层
不是吧,氯气属于A1类剧毒流体,按压力管道分类,其管道应该属于GC1类管道,个人认为应该是100%探伤!!1
[ 本帖最后由 virgoboy 于 2008-12-11 14:50 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 15:10:45 | 显示全部楼层
按08年压力管道设计标准是20%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-15 15:47:43 | 显示全部楼层
根据GB5044的规定,氯气属于剧毒介质,根据GB50235《工业金属管道施工及验改规范》7.4.3.1的规定,输送剧毒流体的管道应进行100%射线探伤,其质量不得低于II级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-24 07:28 , Processed in 0.047649 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表