大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

液氯储罐进罐检查,如何清洗置换呢

[复制链接]
发表于 2008-12-26 11:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:44 编辑
我们的液氯储罐是25m3,如果想进罐检查,如何进行清洗置换,有什么好办法吗,如果不进罐,我们是采用抽负压方式,氮气置换,基本没味,如果进罐需加碱吗,请教了

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-26 11:26:12 | 显示全部楼层
液氯储罐进罐检查,清洗置换,注意
1.抽空时防止三氯化氮富集
2.做好气体置换
3.做好液碱中和
4.连接阀门盲板隔离
5.清理酸泥
6.探伤
7.蒸汽吹干
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-26 11:33:44 | 显示全部楼层
我们这边若进罐检查,先用氮气进行置换30分-1小时左右,进行放空排空,置换同时进行液碱中和,然后做一次氯气浓度及PH分析,当氯气含量低于10PPM时,由人员配带防毒面具,搭软梯下底部配安全带进行清理,工作20分钟以上必须由监护人员提醒维护人员出罐进行检查,如此反复至工作结束。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-26 12:50:11 | 显示全部楼层
1、先通过排污管道尽量排空液氯
2、真空抽负压至-0.08MPa以下,
3、加入碱性水
4、所有管道加盲板(抽堵盲板作业证),排水,开人孔
5、空气(可用仪表风)置换
6、分析含氧量高于18%(必须的),氯气含量低于4PPM(如果高需要佩戴防毒面具)
7、办理进入受限容器作业证,每半小时分析一次6项
8、进罐清扫
9、烘干贮槽
10、检验
11、封槽(抽堵盲板作业证)
12、试压
13、投用
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-30 14:40:13 | 显示全部楼层
谢了,比较具体,可以参考执行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-30 15:48:15 | 显示全部楼层
进罐前先用压缩空气或氮气置换,若不方便直接抽空,在有负压后打开和大气连接的一个点用空气置换,打开大盖后负压不能停,一直保持,加入热水或直接加入循环水,大概加入3/4时停止加水,浸泡1-2小时放水,必须穿戴水靴进入打扫完毕后,再用清水冲洗,用压缩空气吹干,不用加减,这种方法比较节省时间及实用,我们就常这样干,很快的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |